风管插入风机图块之后发现,风机前后的软接头、天圆地方图层是在“水管”层,应调整到对应类别的风管图层上,利于分视口显示。

已邀请:

工程建设客服

赞同来自:

您好,您使用的是浩辰暖通哪个版本的软件?可否更详细描述下这个问题的操作?另外建议您可以联系下我们暖通产品经理QQ:1350347463,具体描述下您的问题和需求,方便我们准确帮您解答。感谢关注浩辰软件。

Leo_wei

赞同来自:

最新的版本GstarCAD_HVAC2013_RTM_140307_1233,刚从贵方网站下载的。就是风机图块前后的软连接、天圆地方是在插入风机风机后自动生成的,软连接、天圆地方所在层是“水系统”图层,不是风系统图层,用视口分别显示风管和水管的时候,风管视口应该关闭水管显示,但是会同时关闭风机的软连接、天圆地方,所以软连接、天圆地方应该随风机的图层,或者单独为他们设置一个图层。

工程建设客服

赞同来自:

您好,已经就您的问题内容与我们暖通经理沟通,在问题描述上依然存在理解分歧,如果上网不方便,建议您电话联系下我们的暖通经理,可拨打:010-57910609查询联系,我们具体跟您沟通问题,方便快速给您解答。

Leo_wei

赞同来自:

是介样滴:我点开”通风空调“,点击”风管“ 按键画了一根风管,然后选择“风管设备/轴流风机”,然后左键点击刚才画的风管,把风机插到风管上,风机前后把帆布软连接和天圆地方接头都画出来了。这时候呢,风管所在层是“SED-P-风管”(这是我自己设置的图层名称),风机所在层是“SED-P-设备”。这时候如果把风机图块炸开会发现,帆布软连接和天圆地方是落在“当前层”的(如果当前层是0层,帆布软连接和天圆地方就落在0层),我建议不论当前图层是那一层,帆布软连接和天圆地方应该随风机层“SED-P-设备”,即风机在哪一层,他们就在哪一层,而不是自动放到当前图层,这样的话方便将来用同一个视口显示风机和前后的帆布软连接,以及天圆地方。

工程建设客服

赞同来自:

您好,已经了解并验证了您的描述,我们会采纳您的建议,软件做相关调整。感谢您一直使用和支持我们暖通软件。